低壓變控制柜采用封閉柜式結構,防護等級一般為IP54,IP56等,采用型材骨架,表面涂敷噴塑,且容易并柜安裝,上端可配置母線,變頻器面板外引至柜體外表可直接操作,根據需要可設置就地和遠程控制或PC/PLC通訊控制,具有很直觀的各種顯示功能設備。
低壓控制柜目前在國內市場中已經占有一部分市場,低壓控制柜主要應用在廠礦企業、變電站、發電廠等等行業,作為動力照明以及配電設備的電能轉換以及分配和控制之用。低壓配電柜具有分斷能力高,動熱穩定性好、電氣方案靈活、組合方便、系列性、實用性強、結構新穎防護等高等特點??勺鳛榈蛪撼商组_發設備的更新換代產品使用。
高低壓控制柜的使用對于環境的要求為:
1、周圍溫度不超過40℃,最低周圍空氣溫度為-5℃,-15℃,-25℃。
2、海拔不超過1000M。
3、溫度:在24h內測得和相對溫度的平均值不超過95%;考慮到溫度的變化,允許產生適度的凝露。
4、周圍空氣沒有明顯地受到塵埃、煙、腐蝕性和或可燃性氣體、蒸汽、和鹽霧的污染。
高低壓控制柜的這種環境要求同樣也是高壓變頻柜,高低壓成套設備等機箱機柜的環境要求。高低壓控制柜就是把一些開關斷路器之類保護器件組裝成一體的電氣設備。
高壓開關柜的五防功能
電氣五防為:
1、防止帶負荷分、合隔離開關。(斷路器、負荷開關、接觸器合閘狀態不能操作隔離開關。)
2、防止誤分、誤合斷路器、負荷開關、接觸器。(只有操作指令與操作設備對應才能對被操作設備操作)
3、防止接地開關處于閉合位置時關合斷路器、負荷開關。(只有當接地開關處于分閘狀態,才能合隔離開關或手車才能進至工作位置,才能操作斷路器、分荷開關閉合)
上一個:
要徹底對變頻器柜內清灰處理避免也影響散熱
下一個:
控制柜母線排采用優質高導電高載流量母線排
上一個:
要徹底對變頻器柜內清灰處理避免也影響散熱
下一個:
控制柜母線排采用優質高導電高載流量母線排
控制柜廠家指導高壓變頻器操作規程
檢查變頻器單元柜控制界面的上面的三個指示燈,分別為“高壓指示”“運行指示”和“故障指示”,這時候三個指示燈應全滅。如有重故障(故障指示燈常亮),只要按高壓分斷按鈕旁邊的復位按鈕即可。


變頻控制箱二次回路保障系統安全運行
在變頻控制箱電力系統中,二次回路對保障系統安全運行起到非常重要的作用。


變頻控制箱根據電機的負載類型設計
我們的變頻控制箱從設計,到元器件的選取、成套制作,每個環節嚴格按照國家3C質量認證,嚴格把關,高質量、嚴要求的對設計、采購、生產、檢驗、出廠的每一道工序做出嚴格的質量管理和跟蹤。


低壓控制柜電柜交界處應裝設隔離裝置
推論出變壓器的空載損耗和負載損耗的合理測量方法。電力變壓器同時也是電子設備上開關電源的重要部件,變壓器的優化設計是提高開關電源功率的關鍵所在。